发表于:2012/11/15 11:16:54
#0楼
接到一台康沃11KW G3的变频器 ,模块坏了。 拆掉模块,量得驱动的V相10K电阻和驱动光耦312H坏了。换掉量静态电压正常。准备开机量动态。 这机器检测是788J,取的U,V两相。 通常拆掉模块之后要把上管的E极跟模块的输出短接。否则开机就跳检测故障,这次还是这样处理了...... 再上电,量静态,结果发现U,V两相上臂静态电压竟然被拉低到只有5V多一点(正常的9点几V),下臂三相正常。 马上断电,拆掉短接线,电压又正常了。。。 再次把短接线连上,电压又被拉低。 把驱动整个翻了一遍,确定没问题。发现312H的供电电压比正常低4.6V 会不会是检测有问题呢? 于是找了一个新 的788J把U相的换掉,上电发现还是老样子。 把788J周围的电阻量了一遍,没发现问题。 管它呢,直接开机。开机电压U,V相只有0.9V 而W相有2.3V . (从CPU过来的信号正常)。于是断定问题在检测, 可是最后是在找不出问题了,而且客户也不允许自己再继续研究了。 把788J全换新的 ,包括之前换的新的也换掉。。。 确定驱动是好的。不管了 ,死就死吧。。。 装上模块 ,电路还原。通电,显示正常,不跳故障, P,N 对U,V,W直流也正常 。 开机,也没跳故障。 那就只剩下量输出了。 奇迹出现了! 输出三相平衡,监视电压,电流正常。 把机器装起来,通交流,开机,正常。 接上电机,听那声音就知道再正常不过了,而且监视电流也有了,而且跟实际电流差不多。就这么把机器给客户了,至今也没有出现问题。 稀里糊涂的就这么解决了。。。 客户还感谢的不得了,设备停一个小时几千快啊
