我们做的一个实验台上用到一个三相接触式调压器,调压器输入380V,输出0-1140V,由上位机输入调压器需要输出的电压。调压器由一个小电机带动,实现升降压控制。
         假设由上位机输入的数字是300,我的想法是在程序中只需将300这个数和三相交流电压变速器输入的数进行一次比较,如果300比变速器输入的大,就让电机正转升压,反之降压。
        是不是这样就行了,有没有输出电压范围的一个控制,如果有该如何思考呢?恳请高手帮助!
1409
yueyangyang
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1409
注册时间:2011/11/30
发站内信
发表于:2012/11/15 20:26:53
#1楼
是三相交流电压变送器不是变速器