S7200进水了,拆开看见板子上也有水,晾干后通电,SF灯红色,STOP灯黄色,RUN灯偏黄比较暗,不知道有没有点亮。可能是什么原因?求各位高手解答表情表情表情
637
hack2012
文章数:283
年度积分:50
历史总积分:637
注册时间:2012/11/9
发站内信
发表于:2012/11/13 15:00:37
#1楼
还是去专业那里维修下
学习各种机械方面的知识,本人离心机个人小站(cnfuge.yangyang520.com),初学者前来本
楼观帖,还请大家多多指教。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/13 15:05:42
#2楼
把板子仔细的检查一下,看看有无连接的地方。
29059
秀空
文章数:13493
年度积分:551
历史总积分:29059
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2012/11/13 15:21:16
#3楼
我碰到过进水后程序没了,重下程序后正常。
822
hui05692180
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:822
注册时间:2011/4/7
发站内信
发表于:2012/11/13 15:27:58
#4楼
国外买来的设备,程序我没有。重启了还是不行,有输入信号,没有输出
822
hui05692180
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:822
注册时间:2011/4/7
发站内信
发表于:2012/11/13 15:30:58
#5楼
我拆开过,是3块板子组合的,连接都很好
4450
siwhoo
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:4450
注册时间:2004/11/14
发站内信
发表于:2012/11/13 15:52:43
#6楼
电路板上可能有短路,若有电子电路基础,可自己检测。
5286
ypt1234
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:5286
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2012/11/13 15:58:32
#7楼
把程序读出来,写到一个新的同型号PLC,再拿去修理
939
huanghua120
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2012/11/13 16:45:00
#8楼
不会弄程序的话,最好先别动手,找专业人士或维修公司检查维修得了,以免因小失大。
21151
fireray
文章数:3660
年度积分:514
历史总积分:21151
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2012/11/13 18:35:17
#9楼
200上下两块板子,是不是连接插针的插孔里还有水,拆开凉凉,再上电看看。