今天早上上班·工人说空压机打不开了·我过去检查发现所有数据都丢失·问了一下昨晚关机的人说是关不了机就用的急停关机·今天早上来开机就打不开了·
第一反应就是看看PLC情况·发现没什么异常·然后打电话质询了一下供应商·人家一听数据丢失·第一反应就是说PLC坏掉了·然后就开始准备找人来修理了·刚好一个原来给我们做保养得人来公司了·说他去看看·看了半天也找不出什么名堂·他打了10来分钟的电话过后就直接把侧盖子打开·一看控制面板和PLC的连接线掉了·我R无语了
不知道各位有没有碰到过这样的事情啊·
今天工作不努力·明天努力找工作
19723
1053370790
文章数:4439
年度积分:433
历史总积分:19723
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2012/11/13 10:01:54
#1楼
通讯线掉了一般会报警的。
43562
YXBK 版主
文章数:19968
年度积分:941
历史总积分:43562
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/11/13 10:13:43
#2楼
通讯线掉了在显示屏上应该会有提示
大家一起学习
677
981073854
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:677
注册时间:2012/10/31
发站内信
发表于:2012/11/13 11:05:09
#3楼
通讯线接触不好或者掉了,也只是触摸屏没画面,PLC应该正常工作啊!
1957
124104370
文章数:169
年度积分:50
历史总积分:1957
注册时间:2011/10/9
发站内信
发表于:2012/11/13 11:41:54
#4楼
妈的··关键就在于·控制面板上面上面提示都没有晒··一切正常··就是系统设置参数没有了·所有说大家都电话里面都说PLC坏的可能性比较大晒·、
今天工作不努力·明天努力找工作
39109
知道一点
文章数:23061
年度积分:801
历史总积分:39109
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2012/11/13 12:37:18
#5楼
实在无语
第一反应就是看看PLC情况·发现没什么异常。
检查发现所有数据都丢失
把侧盖子打开·一看控制面板和PLC的连接线掉了
昨晚关机的人说是关不了机就用的急停关机
关键就在于·控制面板上面上面提示都没有晒··一切正常
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1010
吉林风
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2011/11/12
发站内信
发表于:2012/11/13 12:46:16
#6楼
小活干大了
21413
hwl123
文章数:5848
年度积分:317
历史总积分:21413
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2012/11/13 12:51:12
#7楼
判断失误在所难免。
22203
cgmguangming
文章数:4379
年度积分:460
历史总积分:22203
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2012/11/13 15:35:05
#8楼
“看看PLC的情况”应该包括接线什么的吧!
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
694
qing.yang
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:694
注册时间:2012/11/5
发站内信
发表于:2012/11/13 16:30:49
#9楼
以下是引用hwl1232012/11/13 12:51:12的发言:
判断失误在所难免。

以后我们多看下问题的所在