学校里有台三菱FR-E740的变频器,当用外部STF和STR启动时,变频器没有反应显示屏上的频率为0.0,但改用面板RUN启动又是正常的,请教老师这是怎么回事呢?是变频器烧了吗?

PR79设置成2和3都不行,就是外面接通STF和SD 但变频器不反应,显示屏上显示00,不闪烁。
[此贴子已经被作者于2012/11/14 16:18:02编辑过]
43810
YXBK 版主
文章数:20066
年度积分:1189
历史总积分:43810
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/11/13 7:37:32
#1楼
运行模式选择 有没有改变
大家一起学习
15380
zwk34
文章数:1060
年度积分:405
历史总积分:15380
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2012/11/13 8:28:44
#2楼
运行模式选择,检查一下
6543
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6543
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2012/11/13 8:32:22
#3楼
启动时,变频器的显示0.0闪烁不?
86126
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:645
历史总积分:86126
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/11/13 9:01:41
#4楼
呵呵;PR79设定多少?
29100
秀空
文章数:13498
年度积分:592
历史总积分:29100
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2012/11/13 15:26:55
#5楼
以下是引用zwk342012/11/13 8:28:44的发言:
运行模式选择,检查一下
6518
jamsonwo
文章数:962
年度积分:50
历史总积分:6518
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2012/11/13 15:31:33
#6楼
启动了没有给定频率吧?
939
huanghua120
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2012/11/13 16:53:32
#7楼
断开负载,变频器单独上电试一下,看面板上显示什么故障?
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/11/13 20:01:42
#8楼
以下是引用ZCMY2012/11/13 9:01:41的发言:
呵呵;PR79设定多少?
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/11/14 10:25:43
#9楼
参数设定的不对