您现在所在的是:

电工技术

回帖:1个,阅读:434 [上一页] [1] [下一页]
794
165317286
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2011/4/7
发站内信
发表于:2012/11/11 10:57:43
#0楼
我现在遇到一个问题有个3600KW的同步6KV高压电机,有软起,比率差动老是动作,CT是500|5的,二次线路都没有问题,但是偶尔也能启动,请问各位大哥,怎么才能解决这个问题
[此贴子已经被jint于2012/11/12 9:09:00编辑过]
1515
hegt1963
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2012/11/11 11:55:57
#1楼
电流互感器500/5配小了,换成600/5惑800/5试一试.