您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:7个,阅读:559 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

温控表

616
binxw
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:616
注册时间:2012/10/29
发站内信
发表于:2012/11/10 15:04:40
#0楼
现有十多个H961温度表出现同样的故障.上电后显示open.说明书上提示为入力开路或电讯线断,检查连线正常,那位大哥帮我分析下原因啊,谢谢!!!!
24391
dlr
文章数:4419
年度积分:1210
历史总积分:24391
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/11 20:33:45
#1楼
十多台表同时出现一样的故障,看来问题具有共性,应该还是先查找公用部分电路。
-2533
whtlhgdqsb
文章数:-1
年度积分:50
历史总积分:-2533
注册时间:2012/10/29
发站内信
发表于:2012/11/12 10:51:11
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1133
liujunquan2005
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1133
注册时间:2010/10/19
发站内信
发表于:2012/11/12 14:38:01
#3楼
按理说应该是测温的出现问题,检查下传感器,是不是模拟量过来有问题!
610
seasideman1958
文章数:159
年度积分:50
历史总积分:610
注册时间:2012/9/18
发站内信
发表于:2012/11/12 15:00:20
#4楼
断开传感信号输入,直接输入标准信号到仪表,就知道哪一方的故障。
605
babyeyou
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:605
注册时间:2012/1/19
发站内信
发表于:2012/11/13 14:51:20
#5楼
因为是共性问题,
所以猜想原因:
1.输入类型设定问题,与测温体不匹配。
2.测温体接线问题,整体错位。
3.仪表批次品质问题。

建议,先自行诊断一下,如果分析不出,且保证外部接线没问题,
那么初始化仪表,重新设定一遍看看。
再不行,联系厂家判断吧。
-971
hbyjjx02
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:-971
注册时间:2012/11/13
发站内信
发表于:2012/11/13 15:01:15
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/11/7
发站内信
发表于:2012/11/15 14:37:33
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006