omron上位链接协议通讯线的制作

分享到
1459
shenhong
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1459
注册时间:2004/3/27
发站内信
发表于:2005/3/20 15:48:00
#0楼
当需要自己编程序实现上位计算机与omron的plc通讯的话,可以用omron的上位链接协议(omron and hostlink协议)。这个协议非常好用,在plc方不需要编程。通讯线的制作如下介绍。


  PLC和计算机都是提供9针头时:
   PLC 计算机
   2 ----- 2
   3 ----- 3
   9 ----- 5
  PLC侧4、5短接,计算机侧4、6短接和7、8短接
9012
吴辉
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:9012
注册时间:2002/1/15
发站内信
发表于:2005/3/20 18:59:00
#1楼
************************************
PLC侧4、5短接,计算机侧4、6短接和7、8短接
************************************
我不短接也做过,翻他手册是要短接,谁能告诉我为什么?
1054
exJeffhn
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2004/3/23
发站内信
发表于:2005/3/20 19:38:00
#2楼
PC机4-6短接就OK,不然连不起。
9012
吴辉
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:9012
注册时间:2002/1/15
发站内信
发表于:2005/3/21 11:53:00
#3楼
PLC 计算机
   2 ----- 2
   3 ----- 3
   9 ----- 5
我就连接这三根,做过!
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2005/3/21 12:54:00
#4楼
图
1459
shenhong
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1459
注册时间:2004/3/27
发站内信
发表于:2005/3/21 18:21:00
#5楼
以下是引用利昌機電在2005-3-21 12:54:00的发言:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=32018



这才是好东东!!!



936
zhengjian216
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2005/4/19
发站内信
发表于:2005/4/19 12:12:00
#6楼
就连三根?
1085
石家公子
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1085
注册时间:2005/4/15
发站内信
发表于:2005/4/19 23:28:00
#7楼
我用的CPM2A的
和计算机连接是20针的
你怎么接?
到是和触摸屏那样接了
  2 ----- 2
   3 ----- 3
   9 ----- 5
也有短接,结果没有用