您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:2346 [上一页] [1] [2] [下一页]
775
fgq_work
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:775
注册时间:2011/7/13
发站内信
发表于:2012/11/8 13:26:24
#0楼
一个6KV高压开关柜接一个400KVA的变压器,现在有一个450KW电机需要用6KV电压。能不能与变压器共用一个高压开关柜。如可以怎么接

本人菜鸟   谢过各位大神!!
4301
方小明
文章数:663
年度积分:50
历史总积分:4301
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2012/11/8 15:00:38
#1楼
菜鸟不可以接这活。。。危险!
学无止境。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/11/8 18:42:58
#2楼
联系供电局。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2824
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2824
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2012/11/8 20:20:47
#3楼
以下是引用智能ABC/Z2012/11/8 18:42:58的发言:
联系供电局。
学习是一种信仰
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/11/8 20:27:48
#4楼
不能这样接
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2012/11/8 20:50:31
#5楼
楼主的高压进线是多少KV的?
我们是10KV变6KV然后再自己做柜子接6KV的负载。
962
zhuy.16800
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2010/10/1
发站内信
发表于:2012/11/8 21:24:37
#6楼
高压进线是多少KV的
1256
famyu319
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1256
注册时间:2008/4/4
发站内信
发表于:2012/11/8 21:29:03
#7楼
加母线 加柜子  除非你保护不要了
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2012/11/9 8:24:25
#8楼
楼主不可以这样接的哟,变压器的保护与电机的保护机理是不一样的哟,2楼是正理哟!
天道酬勤!
1920
meidalu00
文章数:166
年度积分:50
历史总积分:1920
注册时间:2008/12/4
发站内信
发表于:2012/11/9 8:48:09
#9楼
电机要有差动保护的
努力工作   踏实做人

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006