您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:10个,阅读:2038 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

fx1s的停电数据保存

6844
asd3971
文章数:1771
年度积分:97
历史总积分:6844
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2012/11/7 6:43:15
#0楼
新近用fx1s做了一个小程序,使用了ddrva指令,程序在断电后d8140会变成0。可是我需要停电保存d8140的值。该怎么做?
stop
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/11/7 7:36:44
#1楼
LDI M8002  DMOV D8140 D200
LD  M8002  DMOV D200 D8140

试试看
大家一起学习
2364
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2364
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2012/11/7 9:01:05
#2楼
照版主这样也可以的,一般情况下,用ld M8000 dmov d8140 d600这样你的定位数据就能实时保存在D600里了。
关机再启动时,LD  M8002  DMOV D600 D8140应该就可以了
6844
asd3971
文章数:1771
年度积分:97
历史总积分:6844
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2012/11/7 20:41:39
#3楼
不好意思。试验过了
ld m8000 dmov d8140 d160
ld m8002 dmov d160 d8140
还是验过
来的 ld m8007 dmov  d8140 d160
ldp m8002 dmov d160  d8140
都不成功
stop
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/7 21:02:15
#4楼
连的什么伺服,用绝对系统,再次通电后将当前位置读取过来
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6844
asd3971
文章数:1771
年度积分:97
历史总积分:6844
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2012/11/7 21:58:53
#5楼
请教版主一般怎么做?系统是单轴系统,有左右限位,有零点接近开关,但是不想每次断电都去找零点啊。
stop
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/7 22:01:09
#6楼
如果是三菱的MR-J2S或是MR-J3的伺服,可以用绝对位置系统,FX系列的PLC也有绝对位置读取指令ABS,每次上电时将伺服中的位置读取到D8140
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6844
asd3971
文章数:1771
年度积分:97
历史总积分:6844
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2012/11/8 7:19:12
#7楼
可不可以将y0接到x0?程序如下:
ld m8002  dmov c235 d8140
ld y2   out m8235
ld m8000  c235
stop
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/11/8 8:28:45
#8楼
以下是引用asd39712012/11/7 20:41:39的发言:
不好意思。试验过了
ld m8000 dmov d8140 d160
ld m8002 dmov d160 d8140
还是验过
来的 ld m8007 dmov  d8140 d160
ldp m8002 dmov d160  d8140
都不成功

应该是
LDI M8002  DMOV D8140 D160
LD  M8002  DMOV D160 D8140
或者
ld m8002 dmov d160 d8140
ld m8000 dmov d8140 d160

要注意PLC的扫描方式
大家一起学习
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/11/8 12:00:47
#9楼
如果是伺服,带电池可以保存对应的位置;