#0楼
请问s7-300如何实现多路PID控制?最好详细一些,我新手。谢谢
19852
pqsh 版主
文章数:7496
年度积分:468
历史总积分:19852
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2012/11/6 19:45:00
#1楼
用多个FB4x不可以吗?再详细自己看帮助.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1041
明维修
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2011/9/27
发站内信
发表于:2012/11/13 20:02:39
#2楼
有几路PID回路就用几个FB41(记得配套DB),
29142
秀空
文章数:13498
年度积分:634
历史总积分:29142
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2012/11/14 10:37:13
#3楼
先编写个FC块,然后想用几个就几个。