616
binxw
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:616
注册时间:2012/10/29
发站内信
发表于:2012/11/5 23:03:38
#0楼
我们单位有7.5kw供水电机,用EV2000运行。怎么根据远传压力表来进行控制?就是把压力控制在一定范围之内。看了说明书,上面有一个过程闭环控制参数,但是不太明白.....请高手指教。最好说一下需要改哪些参数。
谢谢!!!QQ68683343
[此贴子已经被jint于2012/11/6 9:14:11编辑过]
19260
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1090
历史总积分:19260
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2012/11/6 9:17:02
#1楼
EV2000有没有测量输入接口(变频的一般都有)?是不是4~20mA的?是就直接接压力变送器.变频的一般内部还有个你说的PID的过程闭环.一般简单设定P,I,把需要的压力设定值输入,就可以试试控制了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
616
binxw
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:616
注册时间:2012/10/29
发站内信
发表于:2012/11/6 18:25:38
#2楼
是4~20mA,就是那个pid理解不了,我使用的没有直接输入压力的出变频器,希望能够得到你的帮助,期待你的回复谢谢
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/11/6 19:58:19
#3楼
用变频器,把压力传感器的远传压力信号输入变频器里,做恒压力闭环控制,即可实现你想要的控制效果。
我是你的朋友
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2012/11/6 20:56:47
#4楼
关键是那个变频器有没有,接受4到20MA活0到10V的端口,有的话就好办,按楼上的专家做
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2012/11/7 15:06:19
#5楼
远传压力表接到模拟量10v上就能实现。
20523
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:402
历史总积分:20523
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2012/11/8 11:11:59
#6楼
楼主说的是变频器没模拟量输入接口,那就麻烦点,可以增加一个压力控制器
20523
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:402
历史总积分:20523
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2012/11/8 11:20:47
#7楼
这样只能采用分段控制,如果有现成的plc系统,也可以考虑接入,能灵活些,但是没模拟量输入,终究效果不好。
7448
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7448
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2012/11/8 11:59:16
#8楼
远传压力表是电压输出信号接变频的10伏,不要接反了
4871
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4871
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2012/11/8 12:22:18
#9楼
以下是引用kdrjl2012/11/6 19:58:19的发言: