测量意义
   断路器操作机构的最低动作电压,是指断路器动作时,合闸接触器线圈或分闸电磁铁线圈端头上的最小电压值。
   为了防止断路器在运行中发生误动或拒动,在预防试验规程中,规定了断路器操作机构和闸接触器和分闸电磁铁的最低动作电压。
   要求操作机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的最低动作电压在操作电压额定值的30%~65%之间。另外在使用电磁操作机构时,分闸电磁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于或大于50kA时为85%)时应可靠动作。
   规定操作机构最低动作电压的高限,是为了在操作电源电压下降到某一程度时,断路器仍能可靠动作;规定动作电压的低限,是因为一般断路器的合闸接触器或分闸电磁铁线圈大都串联有操作信号指示灯,操作前有灯泡电流流过线圈,为防止此电流造成误动作或拒绝返回,所以操作机构的最低动作电压不能低于规定值的下限。此外,通过最低动作电压的试验,还可以发现电磁铁芯杆卡涩或线圈极性接线错误等缺陷。因此,在交接或大修时,都要进行此项试验。