您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:0个,阅读:443 [上一页] [1] [下一页]
650
ew8848swx
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2012/11/2 22:01:04
#0楼
我单位使用4台VFD-B型变频器,现在1台变频器带2个22KW电动机(大车),1台变频器带2个3KW电动机(工具车).1台变频器带2个3KW电动机(出铝车).1个1.5KW电动机(驾驶室).他们的电源来自一台200KW变压器.
故障:现在大车的变频器一运行,工具车变频器马上报故障OU(根据说明书上的说明:检查输入电压是否在电动机的额定输入范围内并检查是否有突波电压现象),我们更换工具车变频器,大车变频器问题依然存在,怀疑变压器有问题,现没有变压器,决定甩掉变压器,甩掉变压器后,工具车报警消除,但是大车变频器输出频率不能超过20HZ,超过20HZ大车变频器就报故障GFF(接地故障)
现在的问题是为什么使用变压器后,大车变频器一运行,工具车就故障,而其他的出铝车,驾驶室没有问题.甩掉变压器后,大车输出不能超过20HZ.
请高手帮帮忙,我们已经查了2天了.......
说明:大车,工具车变频器全部更换新的,大车装有制动电阻

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002