您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:1个,阅读:2019 [上一页] [1] [下一页]
917
aceda
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2004/10/12
发站内信
发表于:2005/3/18 23:35:00
#0楼
一日小弟在工作时一台交流变频器烧坏,随后我换了一台新的变频器,并从drivemon上下了参数,而后在PLC程序中将负载移动速度增加了一点,但随后问题就来了,变频器主接触器老是跳,请问是过流的可能性大还是我下载参数有问题(我第一次下)。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/3/19 8:37:00
#1楼
装置报故障吗?多介绍一点。