#0楼
我自己编的西门子485MODBUS通信,当发送和接收同时的时候PLC就会死机(RUN变红,STOP变黄),老是要重新烧程序好麻烦啊!!!
有什么好办法可以通过硬件复位吗
41117
tigermu 版主
文章数:15036
年度积分:632
历史总积分:41117
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/30 18:55:42
#1楼
上电不就是复位的一种嘛