我们的变压器是中性点接地, 离我们变压器700米,有一个配电箱,今天我发现我们的零线居然和大地是通的,我说的大地试纸房子金属部分,但是我看配电室也没有东西和我们房子的金属部分连接,况且还很远,难道是大地的连接过去的,破土也导电吗《  不明白啊  请帮忙解决一下
1552
861234635
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:1552
注册时间:2012/3/31
发站内信
发表于:2012/10/29 22:43:55
#1楼
变压器的中性点接地。从中性点引出一根线是零线,再者大地本来就导电
1256
famyu319
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1256
注册时间:2008/4/4
发站内信
发表于:2012/10/30 13:22:01
#2楼
破土其实是导电的。。。。。
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2012/10/30 22:03:42
#3楼
你哪个配电箱的零线是否和你的厂房相通啊