* 帖子主题:

三相对地电压

1065
佛祖与魔
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1065
注册时间:2010/10/18
发站内信
发表于:2012/10/29 19:40:57
#0楼
今天行车坏了,过去试操作大行车电机发出很响的嗡嗡声,但不动。试小行车没一点反应。(5T和25T两行车共用一个线排电源)估计线排断相。上去测线排电压三相380都正常,但测A相对地310V,B相对地210V,C相对地110V,觉得很奇怪,不知是为什么?中午吃完饭又去查,上去重新起动大行车,一切正常。在试试小行车也好了。真晕。谁能解释一下为什么?
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/10/30 11:30:22
#1楼
C相接地了
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/10/30 19:46:31
#2楼
行车起动正常后,测过三相对地电压吗?
这个我不了解,顶一下帖子。
1065
佛祖与魔
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1065
注册时间:2010/10/18
发站内信
发表于:2012/10/30 19:52:22
#3楼
正常后没去测呢。上去测比较麻烦,等有机会去测一下看
1065
佛祖与魔
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1065
注册时间:2010/10/18
发站内信
发表于:2012/10/30 19:59:09
#4楼
以下是引用logo19792012/10/30 11:30:22的发言:
C相接地了

能说具体点吗?C相接地电机就缺相了吗?但为什么量三相电压正常呢?
2824
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2824
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2012/10/30 20:33:34
#5楼
以下是引用qlin2012/10/30 19:46:31的发言:
行车起动正常后,测过三相对地电压吗?
这个我不了解,顶一下帖子。
学习是一种信仰
1552
861234635
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:1552
注册时间:2012/3/31
发站内信
发表于:2012/10/30 21:25:01
#6楼
完全不能理解,是不是测错了
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2012/10/30 21:47:21
#7楼
不知道你是用什么测得。如果用数字电笔测得哪做不的准
艰难的人
24073
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:241
历史总积分:24073
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/31 7:58:49
#8楼
应该是C相缺相了。对地了,会有一大炮的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/10/31 9:07:38
#9楼
以下是引用佛祖与魔2012/10/30 19:59:09的发言:
以下是引用logo19792012/10/30 11:30:22的发言:
C相接地了

能说具体点吗?C相接地电机就缺相了吗?但为什么量三相电压正常呢?
测ABC线间电压你是测了几次,我说的接地不是金属性接地,