我在OMRON的PLC镇中写程序,用到D180地址 ,运行时可以看到附给D180的值,但为什么在变量表中就找不到这个地址呢?表情表情
[此贴子已经被jint于2012/10/29 11:55:21编辑过]
6291
zhengchang
文章数:1820
年度积分:84
历史总积分:6291
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2012/11/24 11:16:33
#1楼
给D180带个注释。
1221
xunlu
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1221
注册时间:2008/3/2
发站内信
发表于:2012/11/25 16:15:10
#2楼
谢谢你!确实是这样的!