钳锅炉一台90kw电阻带三相星接,模拟量温控表通过周波变送器控制固态继电器.
BH0.66 电流互感器200/5三块星接,S2接地
6L2 电流表,200/5 三块
线没错,P1进P2出 S1+ S2-
现在的问题是三相电流不平衡,A相150 B相110 C相没有 用钳流表测量其单相电流都在100+-2A左右,是什么原因导至C相电流表不显示.互感器,电流表都换过,互感器接法也换过,三个互感器单独接电流表也是一样,C相没有电流,A相电流与实测值不符,钳流表没有问题,测量三相热水器都准确.
请教高手,是什么原因!共同学习!
301
subaifan
文章数:-6
年度积分:50
历史总积分:301
注册时间:2012/7/12
发站内信
发表于:2012/11/5 14:40:05
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/5 18:06:41
#2楼
把电流互感器兑换一下看看怎么样!
1271
寒雨洋
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1271
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2012/11/20 9:01:00
#3楼
问题解决,换了三个固态继电器,可能是固态继电器老化!