单相电机反转原因

2824
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2824
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2012/10/26 20:12:07
#0楼
运行人员报修说潜水泵不出水有,经查一单相220V潜水泵出现故障,,把泵拿出查看正常运转但是反转,奇怪前天还排水正常的水泵怎么突然就翻转了呢?
学习是一种信仰
86215
ZCMY 版主
文章数:47555
年度积分:734
历史总积分:86215
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/10/26 20:54:48
#1楼
电容有没有拆下过?
2391
zhang5436488
文章数:706
年度积分:50
历史总积分:2391
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2012/10/26 21:24:54
#2楼
肯定对接线动过
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
24073
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:241
历史总积分:24073
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/26 22:07:17
#3楼
启动电容坏了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2012/10/26 22:14:27
#4楼
换启动电容
艰难的人
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2012/10/26 23:19:21
#5楼
检查一下电容吧!
做什么事贵在坚持!
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/10/27 10:29:45
#6楼
以下是引用gf20031292012/10/26 23:19:21的发言:
检查一下电容吧!
里面有没有离心开关
1845
赵行者
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1845
注册时间:2009/5/12
发站内信
发表于:2012/10/28 18:57:52
#7楼
电容检查一下
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2012/10/29 19:21:12
#8楼
不知道问题解决了没有
艰难的人
2824
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2824
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2012/10/29 20:54:04
#9楼
电容没问题,在我检修前没人动过,今天工作忙,明天查一下绕组。