我们单位用的220v变频器控制2.2kw三相异步电机,但电机发热严重,严重到不能使用的地步。最后换了个380v变频器,电机就不发热了!不是电机的事情,换几个电机都是一样!但别的单位也有一个220v变频器控制2.2kw电机,一点也不热。

这几天准备装一个电机,只有220v电,我怕装上后还是发热!
654
342385023
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2012/4/27
发站内信
发表于:2012/10/24 20:53:45
#1楼
你都说了是三相异步电动机了  

。。。。。。。。别的单位是2.2KW  220V单相电机吧
1552
861234635
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:1552
注册时间:2012/3/31
发站内信
发表于:2012/10/24 21:12:00
#2楼
压力不足,启动不了,相当于负载过载,肯定发热啊
1181
1319186638
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1181
注册时间:2011/9/22
发站内信
发表于:2012/10/24 21:41:01
#3楼
你改变一下电机的接线试试看。电机接成三角形试试
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2012/10/24 21:47:42
#4楼
以下是引用13191866382012/10/24 21:41:01的发言:
你改变一下电机的接线试试看。电机接成三角形试试
1016
tsguaiguaiwei
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2012/3/30
发站内信
发表于:2012/10/24 22:12:52
#5楼
同三楼...............
878
773006871
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:878
注册时间:2011/12/10
发站内信
发表于:2012/10/24 22:56:41
#6楼
接成三用形就行了,我做机械经常搞的
1851
三无
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1851
注册时间:2012/2/5
发站内信
发表于:2012/10/25 7:27:00
#7楼
你的电机是380v的吗?
42996
YXBK 版主
文章数:19746
年度积分:375
历史总积分:42996
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/10/25 7:45:08
#8楼
变频器是220V的,那电机也要是220V的。
大家一起学习
23946
wushulin 版主
文章数:6172
年度积分:114
历史总积分:23946
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/25 7:57:03
#9楼
应该是接线错误。不知道是怎么接着的,2.2KW电机 380V电压接星形,220V接三角形