938
jx_mlh
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:938
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2008/4/16
发站内信
发表于:2012/10/23 20:56:53
#0楼
各位同仁大师:我现在有两台施耐德ATV38 30KW 和ATV38 7.5/11KW 变频器,30KW的没有上桥臂15V驱动电压,但是冷却风扇12V和检测电路的+-15V以及+-5V都正常,我发现其驱动板上有两个脉冲变压器,上端工作正常,但是下端的上桥臂15V的脉冲变压器却没有工作;
 ATV38  7.5/11KW是来自CPU板的6路控制脉冲送到一块st的双列16脚的门电路芯片后(难以看清型号),输出不正常。

肯求大侠能指教:1、30KW驱动板上的下端脉冲变压器原边脉冲是取自何处,我测量感觉和上端风扇的一组输出好像并联,求指点?
                2、 ATV38  7.5/11KW的6路控制脉冲st的双列16脚的门电路芯片 望大师告知是何型号?


938
jx_mlh
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:938
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2008/4/16
发站内信
发表于:2012/11/16 11:36:10
#1楼
ATV38  7.5/11KW的6路控制脉冲st的双列16脚的门电路芯片已搞清楚是非非门电路ULN2003A.
ATV38 30KW 后检查确认是购买的淘宝购买一个二手IPM PM100CVA120根本就是坏的,没有输出。