有7个空调 1.5匹, 7个3000W 电炉子, 从配电室到这些负载,线路长700米,请问使用3*70的电缆可以吗,是不是有点浪费,正常应该使用多少?
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/10/23 19:17:16
#1楼
负荷不大,主要是距离有点远,所以线径要选大一些;是单相供电吗?
27298
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:468
历史总积分:27298
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2012/10/23 19:24:26
#2楼
是的 都是220V , 但是从配电室到 这是700米,是三相的
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/10/23 20:08:10
#3楼
公家的话浪费一点也正常,不出问题是主要的
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/10/23 21:00:55
#4楼
考虑以后增容,还是大一些好。
650
657921850
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/9/9
发站内信
发表于:2012/10/23 21:56:28
#5楼
同意4楼观点。





http://www.linlijiankong.com/
935
xycql
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2010/9/26
发站内信
发表于:2012/10/23 22:24:56
#6楼
总负载31KW左右,电流应该在50A左右,用这么大的电缆,是公家的可以浪费!
但是别人听了,会想你不会电工了,呵呵
最多用个3*35+16的就行了吧
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2012/10/23 22:48:47
#7楼
70的缆也可以了。主要是太长了。再说现在的普遍都亏方
艰难的人
-5089
hb1000kv
文章数:-2
年度积分:50
历史总积分:-5089
注册时间:2011/12/29
发站内信
发表于:2012/10/24 15:17:40
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>