#0楼
维修,用万用表仔细检测,三相桥和逆变模块正常,然后三相电通过空气开关接入变频器准备上电试机看看,拨上空气开关,空气开关三相接线输入端把线都炸出去了,接入端烧黑,空气开关和接线处是没有问题的,无语,从来没碰到过这么严重的
21334
bnnyygy
文章数:6087
年度积分:230
历史总积分:21334
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2012/10/16 10:36:29
#1楼
哇,吓人。
7581
ycqyxh
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:7581
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2012/10/16 11:31:28
#2楼
呵呵,这个鞭炮够大
90KW模块炸起来不是一般的响,LZ有没看见星星?
不明状况的情况下也不采取下保护措施
782
23553396
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:782
注册时间:2012/8/15
发站内信
发表于:2012/10/16 13:03:24
#3楼
模块没有炸,量了一下正常,就是不敢上电了,求解
5182
中山宇丰
文章数:519
年度积分:50
历史总积分:5182
注册时间:2011/11/20
发站内信
发表于:2012/10/16 16:41:25
#4楼
什么都没问题就是线太小了或没接紧,试机的线多大。上电瞬间冲击电流大
维修也是一种挑战
4959
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:4959
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2012/10/16 17:27:46
#5楼
又是一个盲目的人啊
1016
tsguaiguaiwei
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2012/3/30
发站内信
发表于:2012/10/16 18:37:46
#6楼
这个还不算劲大 我以前公司350KW英威腾变频器工作中进水《下雨漏的》1000A的断路器直冒烟 那声音表情
6470
zcd207
文章数:1956
年度积分:57
历史总积分:6470
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2012/10/16 21:48:59
#7楼

大家的胆子都挺大,胆大归胆大,要注意安全表情
19396
xq09181 版主
文章数:3478
年度积分:192
历史总积分:19396
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/18 8:05:00
#8楼
如果检测整流模块无问题,要进一步检查充电接触器控制电路是否能正常工作,或主触点有无粘连现象。
这么严重的现象,貌似三相整流桥已经短路了啊。
[此贴子已经被作者于2012/10/18 8:05:49编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4495
17403460
文章数:359
年度积分:50
历史总积分:4495
注册时间:2012/8/21
发站内信
发表于:2012/10/18 8:58:29
#9楼
咸老师分析的对,应该是电源部分严重短路.