#0楼
我公司有一台型号IS5-4NO 5.5KW的变频器,在运行时出现“DRV  FQUIT  12 OVER Carrent2”报警,变频器故障停机。查说明书该报警为IGBT短路或输出短路。将变频器IGBT模块更换后未接负载上电试验,开机面板显示正常,但是一按启动按钮,变频器立即跳闸停机,仍然显示原来的报警。因为换了新的IGBT模块并且输出未接负载,所以IGBT短路或输出短路的情况可以排除,为什么还会出现上述情况呢?请各位高手指教,谢谢!表情表情
4959
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:4959
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2012/10/12 17:48:46
#1楼
驱动电路故障
6470
zcd207
文章数:1956
年度积分:57
历史总积分:6470
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2012/10/12 18:53:55
#2楼
故障在,检测电路或驱动电路
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2012/10/12 22:22:14
#3楼
以下是引用zcd2072012/10/12 18:53:55的发言:
故障在,检测电路或驱动电路
1838
zhangyongji
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1838
注册时间:2007/2/24
发站内信
发表于:2012/10/12 22:26:13
#4楼
换下来的模块可能还是好的呢,呵呵
莫回头
1441
changsuo
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1441
注册时间:2009/5/17
发站内信
发表于:2012/10/13 13:09:34
#5楼
谢谢各位的指导!如果是驱动电路或是检测回路的故障如何进一步查找呢?
1441
changsuo
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1441
注册时间:2009/5/17
发站内信
发表于:2012/10/17 16:13:02
#6楼
  这几天看了咸老师关于变频器驱动电路的文章,受到很大启发,加深了对变频器驱动电路的原理的理解并学到了如何查找此方面故障的判断方法。此变频器逆变的上3管驱动用的IC是8脚TLP250,下3管驱动用的是16脚的A316J。我怀疑是某一路驱动不够,造成IGBT管压降大于7V,或保护电路自身故障造成保护动作不能启动,因此我将下3管的A316J的第6脚全部断开,将IC的保护输出与CPU的通路切断,果然开机成功。接上一个1kW的电机,将频率由低向高调节到50HZ,电机运转正常。下一步我准备将断开的管脚逐一焊上,每接通一个就开机试一下,如果接到哪一路保护动作,就查哪一路的驱动,进一步确定故障范围。
7581
ycqyxh
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:7581
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2012/10/17 17:38:53
#7楼
IGBT不采取保护措施就把保护电路去掉,还接电机通电试机,早晚会吃亏的
19396
xq09181 版主
文章数:3478
年度积分:192
历史总积分:19396
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/18 8:00:13
#8楼
楼主能在实干中学习进步,值得称赞。但楼上朋友的提醒是好的,一定不要轻易解除IGBT的保护电路,可以在解除IGBT的供电情况下,修复驱动电路。待驱动电路正常后,再恢复正常供电试机。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1441
changsuo
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1441
注册时间:2009/5/17
发站内信
发表于:2012/10/18 11:00:19
#9楼
   谢谢咸老师及网友的提醒,我会注意的。今天我按上述的想法,将下3管A316J切断的6脚逐一焊上,前2个焊完后变频器依旧工作正常,焊到第3个U相时,报警又出现了,说明报警是U相下管的驱动电路不良产生的,我想需要进一步用测量电压法检查或更换A316J本身及周边电路元件,查出故障源。从目前情况看CPU来的信号故障的可能性不大,我的思路对吗?