yxy790740:廖老师,S7-300的计数器可不可以设定一个值,当达到这个值的时候,使触点通断呢?我仿真试过,总是失败……
下面是我的回复:绝大多数PLC的加计数器的触点在当前值等于预置值时动作,你需要的是这个功能吧。但是S7-300的加计数器与众不同,当前值为0时计数器的常开触点断开,当前值非零时闭合。需要用比较指令来比较它的加计数器的当前值和预置值,满足条件时比较器等效的触点闭合。减计数器可以直接使用,从预置值减到0,其常开触点触点断开。
可以使用S7-300的SFB0(IEC加计数器),它和其他PLC的加计数器的性能相同。

[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=164145&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》