您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:2149 [上一页] [1] [下一页]
2062
linjinchuan
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:2062
注册时间:2011/9/7
发站内信
发表于:2012/10/9 13:53:32
#0楼
台安N2变频器控制板功率如何修改方法
先感谢大虾们了
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2012/10/9 14:43:54
#1楼
你该这个干什么,N2的很好改的!
7581
ycqyxh
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:7581
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2012/10/9 17:51:52
#2楼
F095改为1111,然后在F000里修改你所想要的参数
2062
linjinchuan
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:2062
注册时间:2011/9/7
发站内信
发表于:2012/10/10 9:37:48
#3楼
楼上正解 ,已经改成功了
977
hbhong
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2006/2/26
发站内信
发表于:2012/10/16 23:06:21
#4楼
表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报