如题,三相电机因为电路上的原因缺相,对电机会有什么危害,电机还会转动吗
650
yp1072002
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/10/8
发站内信
发表于:2012/10/8 10:56:29
#1楼
如果没有启动之前电机就已经缺相的话,电机就不会转动,有的电机会发出嗡嗡声。如果运转中的电机缺相,电机依然转动,但会造成带负载能力下降。长时间工作,电机会损坏。
21224
hwl123
文章数:5845
年度积分:128
历史总积分:21224
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2012/10/8 12:34:11
#2楼
空载时有可能转,如无保护或保护失灵很快就会损坏。
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2012/10/8 12:37:56
#3楼
以下是引用hwl1232012/10/8 12:34:11的发言:
空载时有可能转,如无保护或保护失灵很快就会损坏。

你认真观察,时间长点你会发现有一股烟会冒出来,还带有怪怪的味道!
5609
13506908032
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:5609
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2012/10/8 12:53:30
#4楼
不管有没有在运转,缺相电流是很大的,应该立刻关机,不然电机很快就烧了
7347
caojie0723
文章数:777
年度积分:50
历史总积分:7347
注册时间:2011/11/16
发站内信
发表于:2012/10/8 15:34:42
#5楼
电机在缺相运行下 一会就烧掉了
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/10/8 16:50:57
#6楼
1楼回答得很好。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/10/8 17:14:58
#7楼
以下是引用yp10720022012/10/8 10:56:29的发言:
如果没有启动之前电机就已经缺相的话,电机就不会转动,有的电机会发出嗡嗡声。如果运转中的电机缺相,电机依然转动,但会造成带负载能力下降。长时间工作,电机会损坏。
4116
吉祥如意666
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:4116
注册时间:2012/4/19
发站内信
发表于:2012/10/8 18:22:18
#8楼
楼上说的都对!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/10/8 18:51:36
#9楼
缺相应当是指缺一相电源;
看来大家的意见比较一致:缺相有可能损坏电机。