您现在所在的是:

DCS论坛

回帖:7个,阅读:3505 [上一页] [1] [下一页]
676
翌之
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2012/9/24
发站内信
发表于:2012/9/24 14:20:25
#0楼
工作中遇到两套系统,有一个点的信号,两套系统都要用,先进入了西门子的系统用的是P+F的安全栅,一进两出型,需要给予另外一套系统信号,但是P+F的给出的是有源信号,但是另外一套系统对于有源信号不能接收,显示的是故障报警,请问,如果把有源信号,更改成无源的信号?
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2012/9/24 18:35:32
#1楼
P+F的给出的有源信号是个什么类型的信号,开关量,模拟量,如是开关量加一个继电器,P+F的给出的有源信号是多少伏,就用多少伏的继电器
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/9/24 20:57:26
#2楼
一般是增加一个隔离器
676
翌之
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2012/9/24
发站内信
发表于:2012/9/26 15:27:03
#3楼
是模拟量,所以不能用继电器
676
翌之
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2012/9/24
发站内信
发表于:2012/9/26 15:27:54
#4楼
以下是引用chenqing3092012/9/24 20:57:26的发言:
一般是增加一个隔离器
那我试试吧,不过先谢谢啦!
676
翌之
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2012/9/24
发站内信
发表于:2012/10/11 10:23:51
#5楼
以下是引用翌之2012/9/26 15:27:54的发言:
以下是引用chenqing3092012/9/24 20:57:26的发言:
一般是增加一个隔离器
那我试试吧,不过先谢谢啦!
貌似加个隔离器还是不行啊,因为还是需要供电,供电的话还是会带上24V电源!
335
273530218
文章数:18
年度积分:-42
历史总积分:335
注册时间:2011/9/9
发站内信
发表于:2012/10/13 18:35:17
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
660
seasideman1958
文章数:159
年度积分:50
历史总积分:660
注册时间:2012/9/18
发站内信
发表于:2012/11/2 16:06:00
#7楼
4-20mA或1-5V的信号,可用无源过程电流隔离器WS1562B。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004