HD22010-3、HD22020-3艾默生模块安装及设计时最有可能碰到的两个问题
一、HD22010-3、HD22020-3模块散热设计
HD22010-3、HD22020-3模块采用自然冷却以及风冷相结合的散热方式.小负载时自然冷,大负载时安装于模块前部的风机从模块前方抽风吹向模块后方.因此在设计电力电源系统时,需要进行模块的散热风道设计.即在安排HD22010-3、HD22020-3模块位置时,应该保证模块前后上下散热风道的畅通,模块前端和底部必须保留15~20cm进风口.模块后方尽量少安装温度敏感部件,设计时应避免将直流采样盒,霍尔传感器,配电监控盒等部件安置在模块风道附近.
二、HD22010-3、HD22020-3模块热插拔设计
对HD22010-3、HD22020-3模块本身来说,模块不具备热插拔功能. HD22010-3、HD22020-3模块能够热插拔的条件是模块输出端串接隔离二极管,以防止系统母线上已经存在的电压对模块内未充电的大容量的电容充电,引起母线的瞬时短路和模块内部部分电路的瞬时过载,严重时甚至毁坏设备.对正在工作中的模块进行插拔时,必须有严格的时间间隔.原则是拔离的HD22010-3、HD22020-3模块的输出电压完全下降到0V后才能再次插上,否则在重复插拔的过程中,将导致HD22010-3、HD22020-3模块损坏.
在直流屏系统中(GZDW),模块的安装与设计是经常碰得到的问题,HD22010-3、HD22020-3是比较常规的产品,HD22010-3、HD22020-3的安装与设计是经常碰得到的,希望这个对大家有帮助。