您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:2372 [上一页] [1] [下一页]
1091
luke888
文章数:90
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2004/6/27
发站内信
发表于:2005/3/14 19:52:00
#0楼
今做个项目,工作过程是0-20mA-0,如此循环,循环一次的时间大概在1.5s。请问:我想只检测0-20mA这个上升过程的模拟量,而不想检测下降时刻的量,在程序里应该怎么样做?有什么好方法?请各位朋友赐教!!!
学以致用!
1426
山里人
文章数:281
年度积分:50
历史总积分:1426
注册时间:2005/3/1
发站内信
发表于:2005/3/15 16:01:00
#1楼
能否考虑做一个子程序,在信号为0时,程序执行,到达20mA后,程序停止执行。
37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/3/15 20:31:00
#2楼
加个比较不就可以了,当<20ma(27648)时候接通,大于就不接通
1457
yingzhiban
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1457
注册时间:2004/2/29
发站内信
发表于:2005/3/16 12:58:00
#3楼
太简单了
1457
yingzhiban
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1457
注册时间:2004/2/29
发站内信
发表于:2005/3/16 12:58:00
#4楼
3楼有误的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003