您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:5个,阅读:2874 [上一页] [1] [下一页]
939
stc218
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2012/9/12
发站内信
发表于:2012/9/15 17:03:14
#0楼
小弟现在用PLC做一个1带4台电机的恒压供水项目,PLC把3台工频电机和一台变频电机都接通后,应该如何进行减泵操作?假如变频一直控制4号电机,切断1号电机的工频,过一段时间后又要加泵应该怎么动作?难道是把4号电机转为工频,再启动1号电机的变频吗?这样的话在无法判断1号电机是否完全停止的情况下,开启1号电机变频就会出现电机堵转或者变频器过流。我应该怎么进行减泵后再进行加泵动作最好啊,真是急死人了
1603
cry329
文章数:258
年度积分:50
历史总积分:1603
注册时间:2010/11/17
发站内信
发表于:2012/9/15 19:02:54
#1楼
你是不是忘了压力呀,恒压供水是靠所设定的压力设定值来启停水泵的,至于几台泵、变频与工频的切换方式与设定的压力都有关系,
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/9/15 19:28:56
#2楼
用PLC来控制吗?那压力的闭环控制要进PLC了。用变频器启动一台泵运行,当达到50Hz时,如果压力没有达到设定值,那PLC用信号控制变频器自由停车,并对那台运行的泵由变频转工频。然后,变频器再接通第二台电机启动运行,还达不到压力的设定值,PLC继续控制变频转工频...直至压力达到了设定值。如果网管中的用水量少了,那就反向操作直接断掉一台工频,...直至压力设定值与实际值相等。夜间没人用水,那就全部断掉工频运行,只留变频的休眠运行,待到天亮以后有人用水,再重复变频转工频的调节。

真的很麻烦呀,要不是PLC来自动的完成这些。真得把人烦死。
我是你的朋友
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/9/15 22:44:41
#3楼
以下是引用kdrjl2012/9/15 19:28:56的发言:
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/9/16 6:53:56
#4楼
是呀,4台电机接触器都要不少
大家一起学习
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/9/16 14:34:40
#5楼
其实,这个系统可以是:

第一,一变频带一电机,三个软起带三个电机的控制。只要变频得到了50Hz,就启动一个软起。这种方案非常的成熟。

第二,买新一代的变频器,比如西门子的G系列,有对电网的鉴相功能,可以做到无缝的变频转工频。不过多泵多接触器的切换仍是避免不了的。需要类似PLC智能控制器的支持。
我是你的朋友

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003