您现在所在的是:

变频器维修

回帖:9个,阅读:832 [上一页] [1] [下一页]
2062
linjinchuan
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:2062
注册时间:2011/9/7
发站内信
发表于:2012/9/10 14:06:13
#0楼
今修一台科姆龙KV2000 2.2KW  上电正常,给定运行信号,三相输出平衡 ,这时候准备带小电机试一试,
切掉电源,接上电机线,问题来了,上电就跳OC ,怎么还没运行就跳OC ,拆掉电机线,又恢复正常了,这时候测得
P与U V W 有500多伏直流 N与U V W 则为O伏 ,这个故障应该怎么分析,恳请大师
7581
ycqyxh
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:7581
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2012/9/10 17:53:02
#1楼
上半桥没工作?
1851
三无
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1851
注册时间:2012/2/5
发站内信
发表于:2012/9/12 7:34:09
#2楼
上桥打窜了
2062
linjinchuan
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:2062
注册时间:2011/9/7
发站内信
发表于:2012/9/12 11:46:17
#3楼
以下是引用三无2012/9/12 7:34:09的发言:
上桥打窜了

是什么原因,该怎么解决
1851
三无
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1851
注册时间:2012/2/5
发站内信
发表于:2012/9/12 14:38:08
#4楼
把模块下了更换还记得检查光藕
2062
linjinchuan
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:2062
注册时间:2011/9/7
发站内信
发表于:2012/9/12 23:49:26
#5楼
以下是引用三无2012/9/12 14:38:08的发言:
把模块下了更换还记得检查光藕

要换模块吗
1851
三无
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1851
注册时间:2012/2/5
发站内信
发表于:2012/9/14 6:53:35
#6楼
拆下量最清楚
2062
linjinchuan
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:2062
注册时间:2011/9/7
发站内信
发表于:2012/9/14 9:35:40
#7楼
以下是引用三无2012/9/14 6:53:35的发言:
拆下量最清楚


是单管的 表情
929
gzz5132
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2009/3/17
发站内信
发表于:2012/10/10 14:30:38
#8楼
问题确实很奇怪,应该不是功率器件的事。
2062
linjinchuan
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:2062
注册时间:2011/9/7
发站内信
发表于:2012/10/10 17:08:55
#9楼
以下是引用gzz51322012/10/10 14:30:38的发言:
问题确实很奇怪,应该不是功率器件的事。


此问题终于找到原因了,P端到输出端 U V W 有近直流母线的电压是正常的,因为此驱动电源采用的是单电源供电电路 ,上管驱动电压是没有回路的,所以必须在上电时自动输出一个单独波形使得下管的导通,从而使得上管形成电压回路,满足正常的驱动条件 ,具体可看上传的这个贴子,比较少碰到这种形式的驱动电源,最近修这一台是科姆龙KV2000 老款的 ,外观是淡黄色的 并且是单管的
附件:
[本地下载]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004