我公司有一台小型的三相变频器,型号为德力西CD1-D100   2.2KW 。现在坏了,希望大家帮我看看。
故障现象 1)变频器不接电机运行不报故障
         2)变频器带了一个0.75KW的电机后 ,频率从0到29Hz左右正常工作,超过29Hz后,就报故障(运行期间直流主回路电压不足)。
测量    没有接电机时测量过直流母线电压为540V。
        测量 + 和 U.V. W 的直流电压为 270V
变频器断电后,电源板上的一个指示灯过了4分钟后才完全灭了。
我想可能是充电继电器坏了。后天上班再去查查。
[此贴子已经被作者于2012/9/8 22:12:56编辑过]