发表于:2012/9/6 11:59:01
#0楼
以下是东元变频器维修故障代码表,我们工程师根据多年的变频器维修经验总结出来。希望对大家有所帮助。
LCD书面显示
(中文版)
故障内容
异常接点
异常原因
处理对策
故障(CPF20)*1
AI-14B卡A/D异常
AI-14B类比指令卡A/D转换器故障
动作
Ÿ AI-14B卡故障
Ÿ 杂讯干扰或过大震动
Ÿ 重新OFF/ON电源
Ÿ 更换AI-14B卡
故障(CPF21)*1
通讯异常1
SI-M卡Watch DogTimer故障
动作
Ÿ SI-M卡故障
Ÿ 杂讯干扰或过大震动
Ÿ 重新安装SI-M卡
Ÿ 重新OFF/ON电源
Ÿ 更换SI-M卡
故障(CPF23)*1
通讯异常2
SI-M卡Dual-Port RAM故障
动作
故障(buS)*1
通讯异常3
SI-M卡通讯传输异常(变频器依参数Sn-08设定为停止运转时)
动作
Ÿ 杂讯干扰
Ÿ 太大的震动或衝击
Ÿ SI-M卡接触不良
Ÿ 先纪录相关参数设定值后,以Sn-03作初始化设定
Ÿ 检查配线是否接触良好
Ÿ 重新开机
故障(CPF20)*1
