您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:7个,阅读:566 [上一页] [1] [下一页]
607
279817801
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:607
注册时间:2012/8/8
发站内信
发表于:2012/9/5 11:07:46
#0楼
我们厂蒸汽管道两个温度测点距离2米(同一根管道),两个测点的温度在400度以上时 误差能达到10度 。 测点温度越低,误差越小,350度以下时几乎没有误差。请问这是怎么回事?很纠结   求教那位高手 帮忙解决下   更换新的热电偶  问题依旧存在   (热电偶对调  更换新的热电偶问题依旧存在  在现场信号发生器给信号 误差5度  两个都是)
[此贴子已经被作者于2012/9/9 18:07:07编辑过]
19254
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1084
历史总积分:19254
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2012/9/6 9:37:09
#1楼
难道不是热电偶误差?是管路温度降?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
607
279817801
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:607
注册时间:2012/8/8
发站内信
发表于:2012/9/6 23:01:52
#2楼
感谢高手指点  我回头再研究研究
1814
caln
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:1814
注册时间:2008/9/3
发站内信
发表于:2012/9/7 11:20:04
#3楼
你那个热电偶过了400度就超限了,找个上限大的。
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/9/7 16:55:59
#4楼
如果是上游测点的温度高,应该考虑工艺的问题,反之则应检查仪表。把两测点的仪表对换看指示是个什么情况?或者两支热电偶反串联观察有没有温差电势?先确定工艺没有问题了,再检查仪表。
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2012/9/8 8:09:42
#5楼
我原来用过J分度热电偶,也写了0~200度,不知道这200度是什么意思。难道这热电偶不是国标的?
另外楼主这个问题,补偿导线有没有?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
607
279817801
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:607
注册时间:2012/8/8
发站内信
发表于:2012/9/8 22:22:55
#6楼
我们厂用的是K分度的热电偶   有补偿导线的
845
cw9301
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:845
注册时间:2009/3/27
发站内信
发表于:2012/10/17 11:41:08
#7楼
现在的K分度号热电偶,精度应该没有问题,Ⅱ级精度误差为±2.5℃或±0.75%t,t为感温元件实测温度,在350℃,±2.5℃的误差是允许的,如果你把热电偶调换,还是没有温度差别,那应该是实际温度就是那样,不是热电偶的问题,在现场信号发生器给信号什么意思?是不是你们在现场测热电势,两支相差5°,而传到控制室没有温度差别?如果现场温度不超过600,可以选择热电阻,精度相对高。表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005