发表于:2012/9/3 10:10:56
#10楼
理论上是可以的
低压供电最大距离500米是指经济供电距离,超过此距离需采用其它方式供电,如自备电源、高压供电等。所以说500米不是低压供电的极限供电范围。
如果采用其它供电方式确有困难,也可采用低压供电。
15KW电动机按0.75功率因素计算电流为30A
查手册:铜芯导线185平方、功率因素为0.75时每1A-KM的电压损失(%)为0.095%,换算至3.5KM,30A时为10%,
铜芯导线185平方、功率因素为0.95时每1A-KM的电压损失(%)为0.065%,换算至3.5KM,30A时为6.8%
铝芯导线240平方、功率因素为0.75时每1A-KM的电压损失(%)为0.11%,换算至3.5KM,30A时为11.6%
铝芯导线240平方、功率因素为0.95时每1A-KM的电压损失(%)为0.08%,换算至3.5KM,30A时为8.4%
从以上计算可以看出,影响压降的主要因素为:线经、距离、功率因素
采取措施:1,尽可能缩短供电距离,做好线接头,尽量减小线路直流电阻。
2、采用电容就地补偿,补偿容量为8KVar左右。
3,为了防止电机起动时压降对接触器的影响,最好采用变频器起动。
4,架设线路时尽可能增大线间距离,以减小线路感抗。
5,在不影响其它供电用户的前提下,将变压器分接头调至最高档
[此贴子已经被作者于2012/9/4 9:08:50编辑过]