三菱PLC温控问题,FX2N系列PLC书上说  
            S1              S2                 S3               S4                    
PID        D0             D10               D100            D150
      SV设定值       PV当前值       参数首地址       输出值
我想问下各位大侠,PID运算时S3需要占用D100起始的25个数据寄存器,这里的D100是否可以改为别的起始地址例如D160?还是被定义下来不可改动?
如果用成D200以后的停电保持数据寄存器怎么样?关机再开机会有影响吗?如果有影响,会出现什么状况?求教各位大虾,谢谢
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/8/30 20:21:27
#1楼
可以改的;但地址开始的连续25个寄存器不能在其它地方用了;