发表于:2012/8/30 15:07:24
#0楼
以下是东元变频器维修故障代码表,我们工程师根据多年的变频器维修经验总结出来。希望对大家有所帮助。
LCD书面显示
(中文版)
故障内容
异常接点
异常原因
处理对策
故障(OL3)*1
过转矩
转矩过大检出(保护机械)输出电流≧Cn-26设定值时转矩过大检出
动作
Ÿ 机械负载异常
Ÿ 检查机械动作
Ÿ 设定适当的过负载检出準位(Cn-26)
故障(EF3)*1
外部异常3
端子3的外部异常
动作
Ÿ 外部端子3、5、6、7、8异常信号输入
Ÿ 可利用参数Un-07确认异常信号输入端子
Ÿ 依端子输入的异常状况进行检修
故障(EF5)*1
外部异常5
端子5的外部异常
故障(EF6)*1
外部异常6
端子6的外部异常
故障(EF7)*1
外部异常7
端子7的外部异常
故障(EF8)*1
外部异常8
端子8的外部异常
故障(CPF02)*1
控制迴路异常
控制回路故障
动作
Ÿ 外部杂讯干扰
Ÿ 过大的冲击或振动
Ÿ 确认Sn-01、Sn-02设定值
Ÿ 执行Sn-03作NVRAM复归
Ÿ 故障无法排除时,更换控制基板
故障(CPF03)*1
EEPROM异常
NVRAM(SRAM)故障
故障(CPF04)*1
EEPROM编码异常
NVRAM(BCC、编号)不良
故障(CPF05)*1
A/D异常
CPU内部的A/D故障
故障(CPF06)*1
介面卡异常
周边介面卡接触不良
故障(CPF30)*1
EPROM定址错误
控制基板EPROM定址错误
故障(Err)*1
参数不正确
参数设定不良
动作
Ÿ 参数设定不良
Ÿ 重新设定参数或全部复归
故障(PG0)*1
PG断线
PG断线(且参数Sn-27设定为停止运转时)
动作
Ÿ PG接线接触不良或断线
Ÿ 检查PG接线
故障(0S)*1
过速度
马达转速超过速度检出準位(Cn-52),且参数Sn-28设定为停止运转时
动作
Ÿ ASR参数设定不良
Ÿ 过速度检测準位(Cn-52)设定不正确
Ÿ 确认ASR及过速度检测准位参数设定
故障(dEu)*1
速度偏差过大
速度偏差过大,(且参数Sn-28设定为停止运转时)
动作
Ÿ ASR参数设定不良
Ÿ 速度偏差范围(Cn-51)设定不正确
Ÿ 确认ASR及速度偏差范围参数设定