发表于:2012/8/30 14:34:21
#0楼
功能块功能说明
串口自由通讯协议发送、接受
XMT
指令说明:
本功能块执行了自由通讯协议的数据通讯功能,可通过RS232或RS485接口对外发送数据及接收应答数据。
节点说明:
上节点:发送数据长度及数据;
中节点:接收数据长度及数据;
下节点:参数区;
输入控制说明:
I1:动作控制 输入动作时()执行此指令,命令只有在0->1时才触发通信动作, 直到结束。
I2 I3 :选择操作的串口号;
功能输出说明:
01:指示指令执行情况,= 1,表示命令已经执行成功;
02:指示指令的工作状态,=1,正在工作;
O3: 错误指示, = 1,代表命令执行失败。可能参数有误、传输错误或其它,请参看错误信息说明;
例程一:PLC 1#RS485 与从机设备通讯示例;
从站设备通讯参数设置
1、从站设备具有RS485通讯接口,需要提供通讯协议格式。
2、从站设备通讯参数设置如下所示。
站地址:1 波特率:9600 奇偶校验:无校验 数据位:8 停止位:1
PLC与从站设备通讯线连接
1、32点以下PLC与从站设备通讯连接;
485+ ———— 485+
PLC端 从站设备
485- ———— 485-
2、32点以上PLC与从站设备通讯连接:
COM2(九芯母头)2脚 ———— 485+
PLC端(串口2) 从站设备
COM2(九芯母头)3脚 ———— 485-
PLC 1#RS485与从站设备通讯参数设置
梯形图说明
功能:设置PLC 1#485与 从站设备通讯参数,动作过程如下:
S1:当PLC(09925为ON上电初始化)运行时,设定 变频器通讯参数。
S2: 设置参数需与从站设备一致。
40981 【1】 变频器站地址为 1
40982 【3】 变频器波特率:9600
40983 【2】 变频器校验:无校验
40984 【2】 变频器停止位:1位停止位
S3:SADDR设置PLC通讯串口;
#1为RS232通讯串口1;COM1
#2为1#RS485通讯串口2;COM2
#3为2#RS485通讯串口3;COM2
#4为3#RS485通讯串口4;COM2
触发变频器通讯脉冲
梯形图说明
功能:触发变频器通讯脉冲,动作过程如下:
S1: 每0.4秒一个脉冲,触发00102上升沿脉冲信号
S2: 00102为ON时,每0.3秒一个脉冲,触发00101上升沿脉冲信号
S3: 00101为ON时,每0.3秒一个脉冲,触发00103上升沿脉冲信号
通过通讯控制变频运行\停止
梯形图说明
功能:通过PLC通讯启动或停止变频器,动作过程如下:
S1: 当00100为ON时,触发变频器正转启动命令:01 06 20 00 00 12
S2: 当00104为ON时,触发变频器反转启动命令:01 06 20 00 00 22
S3: 当00105为ON时,触发变频器停机命令: 01 06 20 00 00 01
S4:41001 为站地址: 0001H【十六进制】站地址:1
41002 命令码: 0006H【十六进制】写命令
41003 地址高位 0020H【十六进制】地址高位
41004 地址低位 0000H【十六进制】地址低位
41005 数据高位 0000H【十六进制】数据高位
41006 数据低位 0012H【十六进制】数据低位
CRC功能块:
上节点:计算数据的首地址->41001
中节点:存储CRC结果首地址-41021
下节点: 计算数据长度->#6
设置变频器运行频率
梯形图说明
功能:通讯设置变频器给定频率,动作过程如下:
S1:当PLC运行时,00504为ON时,41057赋值3000,表示设置变频器给定频率为30HZ。
S2: 当PLC运行时,00505为ON时,41057赋值3500,表示设置变频器给定频率为35HZ。
S3:当PLC运行时,00506为ON时,41057赋值4000,表示设置变频器给定频率为40HZ。
S4:当PLC运行时,00507为ON时,41057赋值4500,表示设置变频器给定频率为45HZ。
S5:当PLC运行时,00508为ON时,41057赋值5000,表示设置变频器给定频率为50HZ。
S6:当00102为ON【0.4秒上升沿触发】时,设置通讯功能码:01 06 20 01
41031 为站地址:0001H【十六进制】站地址:1
41032 命令码: 0006H【十六进制】写命令
41033 地址高位 0020H【十六进制】地址高位
41034 地址低位 0001H【十六进制】地址低位
将41057 设定频率 分解到 41035 41036内。
41035 数据高位
41036 数据低位
CRC功能块:
上节点:计算数据的首地址->41031
中节点:存储CRC结果首地址-41025
下节点: 计算数据长度->#6
读取变频器数据。
梯形图说明
S1:当00103为ON【0.3秒上升沿脉冲】时,
设置通讯功能码:01 03 21 02 00 07
41061 为站地址: 0001H【十六进制】站地址:1
41062 命令码: 0003H【十六进制】读命令
41063 地址高位 0021H【十六进制】地址高位
41064 地址低位 0002H【十六进制】地址低位
41065 数据个数高位 0000H【十六进制】数据个数高位
41066 数据个数低位 0007H【十六进制】数据个数低位
CRC功能块:
上节点:计算数据的首地址->41061
中节点:存储CRC结果首地址-41058
下节点: 计算数据长度->#6
变频器自由通讯命令
梯形图说明
S1:当00101为ON时,将运行指令的通讯参数存放到40600开始的寄存器内。
S2:当00102为ON时,将写频率的通讯参数存放到40600开始的寄存器内。
S3:当00103为ON时,将读数据的通讯参数存放到40600开始的寄存器内。
40600 为站地址: 0001H【十六进制】站地址:1
40601 命令码:
40602 地址高位
40603 地址低位
40604 数据个数高位
40605 数据个数低位
40606 CRC校验地位
40607 CRC校验高位
XMT功能块:
上节点:40599->发送数据长度及数据
中节点:40699->接受数据长度及数据
下节点: 40399->参数区
40400:设置为【0】发送完数据后等待接收数据
设置为【1】只发送数据,不等待接收
注意:I1和I2需连接
变频器通讯参数组合
梯形图说明
S1:将读取过来的数据进行组合并存放到指定寄存器内。
在组态或触摸屏上显示组合后的寄存器内数据。
例程二:PLC 2#RS485 与从机设备通讯示例;
从站设备通讯参数设置
1、从站设备具有RS485通讯接口,需要提供通讯协议格式。
2、从站设备通讯参数设置如下所示。
站地址:1 波特率:9600 奇偶校验:无校验 数据位:8 停止位:1
PLC与从站设备通讯线连接
1、M32或M48PLC与从站设备通讯连接;
COM2(九芯母头)6脚 ———— 485+
PLC端 (串口2) 从站设备
COM2(九芯母头)9脚 ———— 485-
2、M39MAD或M44MAD PLC与从站设备通讯连接:
COM2(九芯母头)6脚 ———— 485+
PLC端(串口2) 从站设备
COM2(九芯母头)9脚 ———— 485-
PLC 1#RS485与变频器通讯参数设置
梯形图说明
功能:设置PLC 2#485与 变频器通讯参数,动作过程如下:
41032 命令码:0006H【十六进制】写命令
例程三:PLC 3#RS485 与从机设备通讯示例;
从站设备通讯参数设置
1、从站设备具有RS485通讯接口,需要提供通讯协议格式。
2、从站设备通讯参数设置如下所示。
站地址:1 波特率:9600 奇偶校验:无校验 数据位:8 停止位:1
PLC与电量表通讯线连接
1、M39MAD或M44MAD PLC与从站设备通讯连接:
COM1(九芯母头)6脚 ———— 485+
PLC端(串口3) 从站设备
COM1(九芯母头)9脚 ———— 485-
注意:I1和I2和I3需连接
变频器通讯参数组合
梯形图说明
