您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:2417 [上一页] [1] [下一页]
645
gordonla
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:645
注册时间:2012/8/27
发站内信
发表于:2012/8/30 0:08:57
#0楼
1、西门子变频器430过压损坏,故障编码报F0002。在DOS-P上设置恢复厂设置,还是有F0002出现。检查K2225 ,LM317正常(未通电处理检查!)

F0002是直流母线过电压,先断开负载,参数恢复出厂设置,
检查变频器MM430的供电电压是否偏高,监控直流母线参数r26是多少,通常AC380V经过三相桥整回路输出直流在DC540V左右,如果太高可能桥整回路就有问题了。
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1. 重新给变频器加上电源电压。
2. 按下 BOP-2 上的 键。
3. 通过数字输入 3(缺省设置)
F0002过电压:
引起故障可能的原因:
♦ 禁止直流回路电压控制器(P1240=0)
♦ 直流回路的电压(r0026)超过了跳闸电平(P2172)
♦ 由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压。
♦ 斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
检查以下各项:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内 。
2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。
3. 斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配。
4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内。
注意
负载的惯量越大需要的斜坡时间越长;外形尺寸FX 和GX 的变频器应接入制动电阻。
请你使用OFF2停车方式看看还存在F0002吗?www.gzwxgk.com电路板维修



2、 如何对西门子MM430变频器加外围保护

再谈谈“怎样加外围保护430!”
1。整个厂房/车间必须安装完善标准的避雷装置;
2。电气设备,包括电机,变频器,屏蔽电缆,电器柜等的接地必须良好规范;
3。电气环境要好,保证电机和输出动力电缆的绝缘等级,变频器的环境温度,湿度,污染等符合要求;
4。保证负载不要长期过载运行。
[此贴子已经被san.simon于2015/1/16 11:11:44编辑过]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/8/30 8:26:12
#1楼
这个故障如果不能复位,就是坏了,需要去送修。如果能复位。那就要检查:

1.P1240=1否?必须要等于1;
2.电机和变频器的PE端子,是否直接用大截面的电缆线直接连接?要直接连接。
3.适当加大减速时间。通过观察参数r0027监控值,保持其在电机额定电流以内。

三条做到,应该不会出现F002故障了。
我是你的朋友
645
gordonla
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:645
注册时间:2012/8/27
发站内信
发表于:2012/11/20 1:11:08
#2楼
说的不错的
86227
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:746
历史总积分:86227
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/11/23 12:23:48
#3楼
F0002不能复位的话就比较麻烦;
4325
pacific_boy
文章数:341
年度积分:53
历史总积分:4325
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2014/3/19 20:45:46
#4楼
回复 #3楼 ZCMY
这个故障我我修过,是检测电路出问题了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003