曝气生物滤池反冲洗控制步骤:
1、(1)关闭1#“滤池进水阀”,打开1#“反冲洗进气阀”;
  (2)开启“反冲鼓风机”,气冲1min;
  (3)打开1#“反冲出水阀门”。
2、(1)打开1#“反冲进水阀”;
  (2)开启“反冲水泵”(两台),气水同时冲洗6min。
3、(1)关闭“反冲鼓风机”;
  (2)关闭1#“反冲洗进气阀”,水冲1min。
4、(1)关闭“反冲水泵”(两台);
  (2)关闭1#“反冲进水阀”;
  (3)关闭1#“反冲出水阀门”;
  (4)打开1#“滤池进水阀”。
5、2小时后进行2#生物滤池的反冲洗,步骤同前。