您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:2165 [上一页] [1] [下一页]
905
5126620
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2005/3/10
发站内信
发表于:2005/3/10 16:14:00
#0楼
比如说,10KW该用多大的电缆,铜线的哦
先谢谢了
3118
hdsr178
文章数:335
年度积分:53
历史总积分:3118
注册时间:2004/8/1
发站内信
发表于:2005/3/14 15:39:00
#1楼
参见《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=248837
     附录参见http://download.gongkong.com/detail.asp?id=293
     其他详情,请提供所需电缆的工作环境、系统参数等信息,我们一定将最合适的电缆和最优质的服务呈献给您!请给我来电:
     江苏圆通电缆有限公司
   朱 恩 清
   hdsr178@yahoo.com.cn
   0514-4613031、4612490(Fax)
   013064880370
921
哈哈笑
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2005/3/17
发站内信
发表于:2005/3/18 10:58:00
#2楼
3*4+1*2.5足够
946
yanghty
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2005/3/11
发站内信
发表于:2005/3/18 23:09:00
#3楼
粗大估算为每方铜线流4安
可以换算啊
1096
大天使
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1096
注册时间:2005/3/10
发站内信
发表于:2005/3/20 9:17:00
#4楼
3楼选的可以了,
不过你的负载是常正反转的三相电机,最好还要选大一个档次

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004