[size=2]HMI上电黑屏。重新上电正常;屏保后无法点亮;使用过程中黑屏该怎么办?
  原因分析:
   1、上电黑屏。
   a、供电电流不足。
   同时为其他电器供电。
   b.品质问题。
   2、屏保后无法点亮。
   a、品质问题。
   b、误操作系统控制区。
   3、使用过程中黑屏。
   设置了屏幕保护或者背光灯节能。
   有高频干扰源,HMI自动进入保护状态。如对讲机。
   d、环境湿度过大导致背光灯保护。
   解决办法:
   1、为 HMI提供独立的开关电源,保证最小功率,最好能放大。品            
   质问题请返回维修或者更换新机。品质问题检测方法是用另外
   一台正常 HMI做LCM与主板交叉更换试验。
   2、a、返回厂家维修或者换新机。
   b、解除系统控制区限制。
   3、a、与操作人员解释或者解除屏幕保护。
b、重新上电或者屏蔽好附件干扰源。比如高压、高频。
c、解除系统控制区限制。
   d、环境湿度过大导致背光灯保护。[/size]