同事接到一活,让我一起去做,其实就是一个地方开关老是跳闸,他说要换线,我说你确定是线的问题不?他说换线好拿钱,先换了再说。我说如果换了线没有解决问题,别人会怎么看? 他还是坚持要换线。
周六就跟他换线去了,累得要死,他还要换这个装那个,没办法,既然来做了就要做好。
线路是这样的,从线路配电间出来到达A处,有一个小开关箱,然后走到B处,又有一开关箱,我们换的就是A到B处的线,那个厂的人反应A处和B处,都有跳闸的现象,但是A处跳闸很麻烦,因为那个门经常被别人锁住。我就已经感觉到,至少不是这段线的问题。
我要求开关要重新配置,A处至少要高一个等级,B处用小一些的,他说没有开关,那个开关至少有20A(上面的字看不清了),再大就没有保护作用了,意思是线烧掉都不会动作。
没办法,全按他说的搞了,B处也是20A带漏电保护的。后面的分路开关有好几个16A的,几个6A的,这也是没有办法的事情,一是不晓得那些支路到底带了哪些负载,多大的功率,二是没有那么多小容量的开关。负载主要是照明有日光灯有白炽灯、工业风扇、电饭煲、冰箱、一些插座、电动门、电铃,还插了一些什么东西就搞不清楚了,没有地线,线路比较长而且有些老化。
果然过了两天,他说还是跳闸,他把B处的漏电保护开关甩掉,结果A处后来也跳,让我这个周六再一起去搞一下,我说你准备怎么搞?他说把后面的线都换掉,我说我先去查一查吧,工程量太大(工钱也就是民工价,我给搞装修的工钱都比这多一倍不止)。
抽了半天时间,我让那个厂的人把他的电器全部插上开起,我一个个测量电流,稳定有12A多,还有波动,我就感觉不是线的问题了,很可能还是正常的过载,线和开关配小了,我改接试试了。
我把A处开关换成了40A, B处漏电保护恢复了,我问了他们带漏电保护可能跳得多一点,但是安全些,因为他们很多电器没有接地保护。他们也说B处跳还好,他们自己可以合闸,A处经常打不开门,就麻烦。
检查我还发现,有一路的电流比较大,又返回去了A处,我把这一路分出来单独接了16A的开关。
我想不管结果如何,至少我把故障范围能缩小在某一处。
