您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:480 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

电容补偿

788
duoweidianxiu
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:788
注册时间:2011/1/2
发站内信
发表于:2012/8/22 16:43:37
#0楼
各位大虾,小弟有一事相求:我单位有一个10kv变电站,一个总进线计量,有一个回路给外单位供电,其实就是套表。我方有无功都是总进线-外送电计算得出。我方一直投入10kv电容,最近外送的电源投入了10kv电容补偿装置,我方变电站显示功率因数显示0.97,这个月总进线的正向无功5266000kvar,而外送电源的正向无功6865600kvar。按电力公司的计算方法,我方这个月的无功为-1599600kvar。小弟感觉电力公司的计算方法不对,但不知该如何计算,请各位师兄帮忙分析一下。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/8/22 17:54:29
#1楼
有个余弦的三角关系。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2012/8/22 23:47:53
#2楼
不用罚款啊,设备使用率多高啊。
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/8/23 3:08:47
#3楼
不行帮你问下高人
659
zhengxuejin
文章数:-3
年度积分:50
历史总积分:659
注册时间:2011/3/9
发站内信
发表于:2012/8/23 9:31:05
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
788
duoweidianxiu
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:788
注册时间:2011/1/2
发站内信
发表于:2012/8/23 15:30:28
#5楼
多谢各位,可惜电力公司给出的功率因数是0.87,疑惑中
1274
工业用户
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1274
注册时间:2004/6/25
发站内信
发表于:2012/8/30 16:49:20
#6楼
这个月总进线的反向无功?kvar,总有功是多大?