您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:12个,阅读:2094 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

三菱 Q02HCPU 故障

771
liyinfei1985
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:771
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2012/8/21 19:47:02
#0楼
请帮忙指点一下。Q02HCPU上电后ERR灯长亮,与电脑链接不上,反复开关REST开关偶尔ERR灯闪烁、MODE灯亮后可以与电脑链接。程序可以正常下载,重启后又出现以上状态,与电脑链接后下载的程序参数全部丢失。
有明白的师傅指点一二。谢谢啦!
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2012/8/21 21:08:57
#1楼
PLC硬件故障 ,送修吧
771
liyinfei1985
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:771
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2012/8/21 21:28:09
#2楼
想自己修啊
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2012/8/21 23:21:33
#3楼
用电脑连上PLC格式化一下,然后写个小程序进去看会不会报警
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/8/22 12:39:30
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
771
liyinfei1985
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:771
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2012/8/27 21:40:50
#5楼
电池刚换新的啊,测量2.9伏,应该没问题吧?
771
liyinfei1985
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:771
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2012/8/27 21:42:09
#6楼
是啊,想自己修一下。会是电池供电不好,还是内存不好啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/8/27 22:24:15
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
771
liyinfei1985
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:771
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2012/8/28 7:25:43
#8楼
请问如果电池电压低或没电池,会出现与电脑软件连接不上吗?
86091
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:610
历史总积分:86091
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/8/28 10:01:38
#9楼
2.9V电压低了,新电池不可能是这个电压的;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005