您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:6个,阅读:2146 [上一页] [1] [下一页]
823
强劲型
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:823
注册时间:2010/7/24
发站内信
发表于:2012/8/20 23:40:57
#0楼
一个24V的直流电源,有三百条100米长的两芯线分支,都是对大地和线槽绝缘,用500V档测量有0.5M欧,为什么电源的负极对大地会有+24V的电压,正极对大地为0电压,短路电流为16mA.
在同一线槽内的线70米长左右,两头都悬空,拿基中一头和24V负极间用直流档量,都有15V,100米以上的更是23.8V,用交流档量是0V,但基本量不出短路电流.
现在负极对大地短路可以出很强的火花,由于这里是化工厂,所以不能出现火花,所以,负极接地可以解决问题,但又会出现雷击时会从电网传到大地烧坏电器和线路.
以前做的都是负极接大地,感觉还可以,现在总工要求全隔离,电从电网到开关电源和所有工控设备都经过三个干式隔离变压器,所以连24V电源都要隔离大地,信号线的屏闭层也独立隔离,只和PLC卡对应的接地端连接.
现在的情况是24V电源的负极基本对所有东西都会有直流电压差,到底这样做合理吗?
对这个情况,我提出了个建义,就是电源的正负极都独立再打一个地线,但这样还没试过,不知道可不可行,但这样对雷击就更坏了,整个网都变成避雷针了.
对工控24V电网应该如何配地线?是隔离还是全部并起?大家有什么高见可以指点一下吗?
附件
附件
附件
附件
[此贴子已经被思南于2012/8/23 11:13:50编辑过]
3367
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3367
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2012/8/21 8:56:57
#1楼
1、100米长的弱电线路,应使用屏蔽线,屏蔽层统一一端接地。
2、长距离直流电源是不允许负极接地的,假如一定要用此方法消除电压干扰,也应该通过电容接地。
3、假如现在配线没有使用屏蔽线,可以套钢管,将钢管一端接地,消除雷电磁场产生的感应电。
1564
qdgaoser
文章数:355
年度积分:50
历史总积分:1564
注册时间:2011/11/12
发站内信
发表于:2012/8/21 11:02:28
#2楼
以下是引用mat3210在2012/8/21 8:56:58的发言:
1、100米长的弱电线路,应使用屏蔽线,屏蔽层统一一端接地。
2、长距离直流电源是不允许负极接地的,假如一定要用此方法消除电压干扰,也应该通过电容接地。
3、假如现在配线没有使用屏蔽线,可以套钢管,将钢管一端接地,消除雷电磁场产生的感应电。
说的有道理,强
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/8/21 15:20:53
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1872
昊深
文章数:317
年度积分:50
历史总积分:1872
注册时间:2010/9/3
发站内信
发表于:2012/8/21 17:25:12
#4楼
拆下输出线,对地测量“+  -”看看是否有电压?
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/22 5:35:52
#5楼
以下是引用qdgaoser在2012/8/21 11:02:28的发言:
以下是引用mat3210在2012/8/21 8:56:58的发言:
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/8/22 7:57:58
#6楼
楼主这是化工厂的什么设备,这么复杂
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005