刚开始学习PLC,刚到了明白PLC是什么的阶段,之前学模拟量模块,用一个网上找的PLC恒压供水系统例子来学习,发现西门子S7-1200里面的模拟量模块输入对应的数值都是0-27648,我就不明白这个数十怎么来的呢?
期待各位大牛的指点
85333
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1392
历史总积分:85333
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/8/19 14:55:18
#1楼
0~10V对应0-27648;
1612
licong1238
文章数:313
年度积分:50
历史总积分:1612
注册时间:2010/11/1
发站内信
发表于:2012/8/20 0:52:16
#2楼
0-27648是分辨率来的吧
[此贴子已经被作者于2012/8/20 0:52:37编辑过]
85333
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1392
历史总积分:85333
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/8/20 12:51:44
#3楼
分辩率是多少位的;
这种应当也是二进制12位的;
50
綔工
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/15
发站内信
发表于:2019/2/15 14:49:14
#4楼
比例关系。 PLC里不支持REAL型数据,只支持INT型,程序里把4-20MA 对应到 0-27648